Ξαναλέω:
Η μονωτική ταινία τοποθετήθηκε στην λάμα που υπάρχει για να σταθεροποιεί τους εργοστασιακούς αισθητήρες.
Το κάτω μέρος του αισθητήρα PT100 εφάπτεται πλήρως στο μπόιλερ και η πάνω πλευρά με την μονωτική, έτσι ώστε να μην κάνει επαφή με το λαμάκι το οποίο θερμαίνεται κι αυτό, αλλά με την όποια χρονική καθυστέρηση, η οποία επηρεάζει την μετάδοση πληροφορίας στο PID.
Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.
- ioannisz
- Δημοσιεύσεις: 197
- Εγγραφή: Δευ Οκτ 30, 2017 8:29 pm
- Όνομα: Γιάννης
- Μηχανή:: ECM Giotto 2001 mod
- Μύλος:: Mazzer kony
- 2ος Μύλος:: niche zero
- Οι καφέδες μου:: Αιθιοπίες
- Τοποθεσία: Μαρούσι
Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.
Κατάλαβα λάθος πριν. Άν και όποτε την ανοίξεις και μπορείς βγάλε και μία φωτό.
Μην ξεχνάς να βοηθήσω θέλω, αν μπορώ.
Μην ξεχνάς να βοηθήσω θέλω, αν μπορώ.
Μηχανήματα παρελθόντος :Lelit Victoria PL91T, Gaggia Classic, Bezzera bz99s, Brasilia Century, Ascaso i2, Mazzer Super Jolly, K10
-
- Δημοσιεύσεις: 177
- Εγγραφή: Σάβ Δεκ 21, 2013 10:46 pm
- Όνομα: Κωνσταντίνος
- Μηχανή:: R. Silvia V4 Duo Pid
- Μύλος:: Gaggia MDF
- Οι καφέδες μου:: Lavazza ORO
- Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια Ν. Ημαθίας
Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.
Οριστικές ρυθμίσεις με PT100 αισθητήρα τοποθετημένο όπως προείπα:
P 20
D 240
I 15
Ar 3
Στόχος 102.5c
Overshot από κρύα εκκίνηση +0.1c δηλαδή 102.6c
Overshot από εκχύλιση +0,2c με 0,3c δηλαδή 102,7c με 102,8c.
Απόκλιση αισθητήρων PT100 και Κ type - 0,6c
P 20
D 240
I 15
Ar 3
Στόχος 102.5c
Overshot από κρύα εκκίνηση +0.1c δηλαδή 102.6c
Overshot από εκχύλιση +0,2c με 0,3c δηλαδή 102,7c με 102,8c.
Απόκλιση αισθητήρων PT100 και Κ type - 0,6c