Σελίδα 56 από 67

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Φεβ 15, 2020 11:29 am
από odys2008
Γενικά ο λόγος που αποφεύγω το D και το έχω στο 0 ειναι αυτό που περιγράφει στο άρθρο, οτι έχει oscillations σε steady state. Δηλαδή σε ηρεμία η θερμοκρασία του δεν είναι σταθερή, που σημαίνει ότι έχει μεγάλη τιμή στο D.
Από την άλλη έχει μεγαλύτερη τιμή στο Ι (το Ι στον REX ειναι inverse gain) που σημαίνει ότι κατά την διάρκεια της εκχύλησης ο PID πηγαίνει στο 100% λίγο πιο γρήγορα αλλά με τόσο I θα είχε τρελό overshoot, γι αυτό έβαλε και D για να αδιάζει τον ελεγτή με το που η θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει. Βέβαια από την άλλη, οι δικές μου τιμές έχουν μεγαλύτερο P που μάλλον κάνει compensate το μικρότερο I στα πρωτα δευτερόλεπτα της εκχύλησης.

Όπως γράφει κι αυτός είναι θέμα tradeoff. Στην πράξη δεν νομίζω ότι κάνει διαφορά, έτσι κι αλλιώς την θερμοκρασία στα τοιχώματα ελέγχουμε.

Με τις τιμές που έχω γράψει και παραθέτει ο panos0121 είχα παρατηρήσει first order system response. Νομίζω απο εκεί και πέρα πρακτικά δεν κάνει διαφορά.

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Φεβ 15, 2020 11:39 am
από panos0121
billos666 έγραψε:
Σάβ Φεβ 15, 2020 10:19 am
Οι δικες μου τιμες: p:5- i:27- d:6. Τις βρηκα εδω https://yirga.pl/gaggia-classic-2019-pid-rex-c100. Για πειτε την γνωμη σας;
Τις τιμές που παραθέτεις, τις έχει δοκιμάσει ο τύπος στην καινούρια classic και αφορούν αυτην.. Εσύ δεν ξέρω ποια έχεις αλλά απο την παλιά διαφερει αρκετα..δε λέω ότι δεν ταιριάζουν λέω απλά ότι είναι μια παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν..

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Φεβ 15, 2020 11:57 am
από panos0121
dkstopo έγραψε:
Σάβ Φεβ 15, 2020 10:09 am
panos0121 έγραψε:
Παρ Φεβ 14, 2020 11:31 am
Αναρωτιέμαι, έχετε κάνει τόσες μοντες εδώ μέσα, γιατί δεν έχει μπει κανείς στη διαδικασία να τρυπήσει το boiler και και να βυθίσει τον σενσορα;
Ωραία ιδέα!!
από ότι βλέπω classic έχεις και εσύ, δεν δοκιμάζεις να μας πεις πως πήγε?
Αυτό που σκέφτομαι είναι το εξής.. Εκεί που μπαίνει ο θερμοστάτης του brew,να τρυπησω με ένα ψιλό τρυπανακι ώστε να διαπέρασω το τοιχωμα του boiler.. Έπειτα μ ένα κολαουζο ανοίγω καινούριες βόλτες μ6 οπως έχεις κάνει εσύ αλλά μέχρι τέρμα.. Μετά χρειάζομαι έναν αισθητήρα σαν αυτόν που έρχεται με το pid απλά με πιο μακρύ σενσορα.. Εννοείτε υγρό τεφλον.. Το θέμα είναι, θα πει κάποιος,ότι με τόση πίεση εκεί μέσα θα υπάρχει διαρροή στο διάκενο μεταξύ βίδας σενσορα..και θα έχει δίκιο.. Ίσως ένας υδραυλικός θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι..

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Φεβ 15, 2020 12:34 pm
από billos666
Το μποιλερ ειναιντο ιδιο ακριβως οποτε δεν πιστευω να υπαρχει καμια διαφορα στις θερμοκρασιες

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Φεβ 15, 2020 2:23 pm
από dkstopo
billos666 έγραψε:
Σάβ Φεβ 15, 2020 10:19 am
Οι δικες μου τιμες: p:5- i:27- d:6. Τις βρηκα εδω https://yirga.pl/gaggia-classic-2019-pid-rex-c100. Για πειτε την γνωμη σας;
καλές είναι τις δοκιμασα και κατα την εκχύλιση εδειξε -2
αυτός όμω βάζει 5,6, πως γινεται αυτό? μπορουμε να αλλάξουμε και να βαζουμε δεκαδικά?
Η θερμοκρασία σε εσας ειναι σε ακέραιους αρθθμούς ή εχετε και δεκαδική ενδειξη? αλλάζει αυτό?

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Φεβ 15, 2020 2:32 pm
από panos0121
Δεκαδικούς βγάζει εάν αντί για θερμοκουπλε έχεις rtd.. Με 3 καλώδια..

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Φεβ 15, 2020 2:38 pm
από billos666
Και εγω που εχω αυτες τις τιμες μερικες μερες τωρα μου φαίνεται μια χαρα... Βλέπουμε....

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 08, 2020 1:35 am
από kikos7
Κάτοχος 10 μέρες της new baby 06 και με αυτά που γράφεται με κάνετε να θέλω ήδη να της βάλω pid. :lol:
Το παρών νήμα αποτελεί θησαυρό γνώσεων για τη τοποθέτηση του Rex. Λόγω όμως που βλέπω με ποιο μικρές διαστάσεις το xmt7100, είναι και κλώνος; του auber, μάλλον το προτιμώ για αγορά και τοποθέτηση. Με συμβουλεύετε να προχωρήσω στην αγορά του; Σε θέμα εγκατάστασης και ρύθμισης, είναι παρόμοιο με το rex οπότε θα βγάλω σχετικά εύκολα άκρη;

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Τετ Απρ 29, 2020 2:38 pm
από niman
Καλησπέρα σε όλους
Έχω και γω μια Gaggia classic και έλεγα να της βάλω ένα pid
Βέβαια δεν καταλαβαίνω γρι από αυτά που λέτε.
Αν ξέρετε κανένα καλό μάστορα που το αναλαμβάνει πείτε και σε μας τους άσχετους να τους την πάμε να το αναλάβουν έναντι αμοιβής φυσικά.
Ευχαριστώ πολύ

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Τετ Απρ 29, 2020 2:46 pm
από panos0121
Το μέλος veba είναι τεχνικός πιο πίσω έχει φτιάξει κι άλλες.. Αυτό είναι το κιν του 6988907010..μπορεις να τον ρωτήσεις..