Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 23, 2020 6:18 pm
από panos0121
Ευχαριστώ.. Και κάτι ακόμα.. Απ ότι έχω καταλάβει εμείς παίρνουμε θερμοκρασία από το μέταλλο του boiler, η οποία δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να είναι ακριβής αφού αυτήν θα την μετρήσουμε με άλλο ανεξάρτητο θερμόμετρο.. Μας ενδιαφέρει όμως με τι τρόπο και πόσο μεταβάλλεται αυτή η θερμοκρασία.. Όχι του boiler του νερού.. Θέλω να πω αποκλείεται το νερό να είναι στους 89 και το μέταλλο να είναι στους 92?ποσο γρήγορα μεταδίδεται η θερμοκρασία μεταξύ των δύο αυτών στοιχείων? Έχει μετρήσει κάνεις με θερμόμετρο στο πορταφιλτετ κι ενώ το νερό ρέει αν η πραγματική μεταβολή συμφωνεί με αυτήν του pid?
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Έχετε το DF (digital filtering) ανοιχτο στον PID σας? Αν ναι, τότε φιλτράρει τις αποκλίσεις στην θερμοκρασία αρκετά. Είναι μέσα στο "μυστικό" COD menu.
Μπορείς να εξηγήσεις την λειτουργία του? Είναι αυτό που παίρνει τιμές 0 ή 1 και αυτοκαλιμπραρεται?
Καλησπέρα,
η λειτουργία του είναι να φιλτράρει τις μεταβολες της θερμοκρασίας που διαβάζει από τον αισθητήρα. Οπότε κατά την εκχύληση βλέπεις πιο σταθερή θερμοκρασία ενώ στην πραγματικότητα δεν ειναι τόσο σταθερή.
Παίρνει τιμές απο 0-100 δευτερόλεπτα που είναι η χρονική σταθερά του φίλτρου. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι 1 δευτερόλεπτο.
Καλύτερα να το βάλετε στο 0 για να μην φιλτράρει καθόλου αυτά που δείχνει στην οθόνη.
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 30, 2020 8:22 pm
από billos666
Τι ρυθμισεις να βαλουμε στο pid rex c100 για να εχει καλυτερη θερμοκρασία και σταθεροτητα η gaggia classic;
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Τι ρυθμισεις να βαλουμε στο pid rex c100 για να εχει καλυτερη θερμοκρασία και σταθεροτητα η gaggia classic;
Αν κατάλαβες τις καλές τιμές τις κρατάμε επτασφράγιστο μυστικό. Τώρα αν θες στις πίσω σελίδες του θέματος έχω βάλει τις δικές μου που είχα καταλήξει μετά από αρκετό ψάξιμο και διάβασμα. Είναι κοντά σε αυτές που είχε δώσει και ο Οδυσσέας.
Βάλε και γράψε τι παρατηρείς.
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Δημοσιεύτηκε: Τρί Φεβ 11, 2020 6:22 pm
από panos0121
παιδες μια βοηθεια..συνδεσα σημερα κι εγω το pid και μου βγαζει αρνητικες τιμες..δηλαδη ξεκιναει απο 0,αναβει η αντισταση και φτανει μεχρι -24 και μετα κλεινει η αντισταση και μου βγαζει κατι κομμενα μηδενικα(κατι σαν αυτο UUUU)..καποιος ειπε οτι το θερμοζευγος εχει πολικοτητα οποτε αλλαξα μεταξυ τους τα καλωδια αλλα παλι τα ιδια..το ssr με το pid παλι ειναι συνδεδεμενα με τη σωστη πολικοτητα (-/- και +/+)..τι παει στραβα?εχει κανενας καμια ιδεα?
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Το κουτί αποφάσισα να μην το στηρίξω στο καπάκι έτσι ώστε να μπορεί να την ανοίγει ο skoudinio και να πειραματίζεται . Έκοψα 2 μικρές ανοξείδωτες
γωνιές και στήριξα το κουτί στο σταθερό μέρος της μηχανής.
veba299.jpg
veba300.jpg
veba302.jpg
veba301.jpg
Θα ανεβάσω και φωτογραφίες από την συνδεσμολογία και τον τρόπο στήριξης του αισθητήρα .
Και όταν τελειώσει πιθανών να πιούμε και καφέ. Προς το παρών άνοιξα το boiler για να το καθαρίσω.
Σε ευχαριστω προσωπικα γιατι βοηθησες στην πραξη να δω και να καταλαβω πραγματα. Επισης μου αρεσε πολυ ο τροπος στηριξης του κουτιου, γιατι στις baby βγαινει ολο το πανω μερος για να φτασεις στα σωθικα τους.
Συντομα θα τα πραξω και στην δικη μου, να'σαι καλα!
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
παιδες μια βοηθεια..συνδεσα σημερα κι εγω το pid και μου βγαζει αρνητικες τιμες..δηλαδη ξεκιναει απο 0,αναβει η αντισταση και φτανει μεχρι -24 και μετα κλεινει η αντισταση και μου βγαζει κατι κομμενα μηδενικα(κατι σαν αυτο UUUU)..καποιος ειπε οτι το θερμοζευγος εχει πολικοτητα οποτε αλλαξα μεταξυ τους τα καλωδια αλλα παλι τα ιδια..το ssr με το pid παλι ειναι συνδεδεμενα με τη σωστη πολικοτητα (-/- και +/+)..τι παει στραβα?εχει κανενας καμια ιδεα?
Λύθηκε το πρόβλημα.. Το θερμοζεύγος ητανε..
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Τι ρυθμισεις να βαλουμε στο pid rex c100 για να εχει καλυτερη θερμοκρασία και σταθεροτητα η gaggia classic;
Εγώ προσωπικά χρησιμοποίησα του odys2008.. P14 I86 D0.. Και είμαι ικανοποιημένος.. Αυτό που μου κάνει εντύπωση πάντως είναι η γρήγορη ανάρρωση μετά από κάθε shot.. Όλα αυτά σχετικά είναι πάντως, παίρνουμε θερμοκρασία από το τοιχωμα του boiler όχι από το νερό.. Και η διαφορά που βλέπουμε να είναι 3 βαθμοί στην πραγματικότητα είναι περισσότεροι , μην τρελαινομαστε, βελτιώνουμε τη μηχανή δεν την τελειοποιουμε.. Αναρωτιέμαι, έχετε κάνει τόσες μοντες εδώ μέσα, γιατί δεν έχει μπει κανείς στη διαδικασία να τρυπήσει το boiler και και να βυθίσει τον σενσορα;
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100