Σελίδα 4 από 6

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιουν 12, 2018 5:02 pm
από Christos
Εκχύλιση γύρω στα 30s κάνω Κωνσταντίνε!

Εδώ μερικά πειραματικά με ζεστή την μηχανή:
P=35 I=300 D=20 Ar=10 +2C over
P=35 I=260 D=20 Ar=10 +1C over
P=30 I=240 D=20 Ar=10 +3.8C over
P=30 I=240 D=17 Ar=5 +4.5C over
P=30 I=240 D=17 Ar=10 +5.6C over
P=30 I=240 D=17 Ar=2 +7.3C over
P=18 I=280 D=20 Ar=2 +9.1C over (Κωνσταντίνος)
P=18 I=280 D=17 Ar=2 +9.5C over (Κωνσταντίνος)
P=40 I=300 D=20 Ar=10 +2C over

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιουν 12, 2018 6:07 pm
από ftoxos
Χρήστο δοκίμασε κι αυτό
P=12
I=100
D=17
Ar=5

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιουν 12, 2018 9:02 pm
από Christos
Τα δοκίμασα Κωνσταντίνε, η μηχανή έδωσε 2.6C και 9.5C overshot, κρύα και ζεστή αντίστοιχα. Θα δω αύριο και πως πέφτει η θερμοκρασία κατά την διάρκεια της εκχύλισης. Από την στιγμή που έχω μια σταθερή θερμοκρασία να ξεκινήσω την εκχύλιση τα overshots δεν είναι και τόσο σημαντικά αφού δεν κάνω διαδοχικούς καφέδες συνήθως.
Μπορεί να δοκιμάσω και ένα καινούριο θερμοζεύγος που έχω K-type.

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιουν 13, 2018 9:49 am
από ioannisz
Χρήστο, από περιέργεια, οι τιμές που σου έγραψα τι συμπεριφορά είχαν?
Το λέω γιατί φοβάμαι μήπως κάτι δεν πάει καλά με την επαφή του αισθητήρα και όχι με τις τιμές.

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιουν 13, 2018 12:32 pm
από Christos
Με DF=0 ούτε η SV μπορούσε να επιτευχθεί. Με DF=1 τα πράγματα ήταν καλύτερα αλλά πάλι υπήρχαν τεράστια overshots 10+ C, και περίεργη συμπεριφορά ακόμα και στην καθοδική πορεία των θερμοκρασιών. Τιμές P κάτω από 30 δεν λειτουργούν με τίποτα. 'Έχω ένα Κ θερμοζεύγος, θα το δοκιμάσω και αυτό. Απ΄ότι φαίνεται μάλλον κάτι παίζει με την συμβατότητα του PID με τον συγκεκριμένο αισθητήρα.

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιουν 13, 2018 4:28 pm
από ftoxos
Αφαίρεσε το δαχτυλίδι του αισθητήρα και βάλε την επαφή του κάτω από τη λάμα του αισθητήρα της μηχανής σε απευθείας επαφή με το μπόιλερ.

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιουν 13, 2018 7:45 pm
από Christos
Το αφαίρεσα, αλλά ο Pt100 σταμάτησε να δείχνει θερμοκρασία και αναβόσβηνε ή ένδειξη λάθους. R.I.P. :priest: :lol:
Τώρα έχω συνδέσει τον K type που είχα. Θα ξαναδουλέψω τις τιμές.

Αυτό που μου κάνει εντύπωση, είναι γιατί πέφτει τόσο πολύ η θερμοκρασία νερού κατά την διάρκεια της εκχύλισης και μάλιστα αφού το PID δίνει ρεύμα στα θερμοστοιχεία. Δεν το καταλαβαίνω, πως εγώ πέφτω 13C και ο άλλος 5-6C το πολύ. Η μόνη λογική εξήγηση θα είναι πιθανή εναπόθεση αλάτων στην αντίσταση μου. Θα κάνω μία αφαλάτωση αύριο να δω.



Ρώτησα το παιδί, στο παραπάνω video, και έχει το θερμοζεύγος ανάμεσα στους δύο θερμοστάτες. Εάν δεν βρω άκρη θα το μετακινήσω και εγώ προς τα εκεί.
Επίσης ο Pt100 πρέπει να έδειχνε χαμηλότερες θερμοκρασίες από των τωρινό Κ-type γιατί το κλικ του ανενεργού θερμοστάτη νερού ήταν σε ένδειξη 96C ενώ τώρα κάνει κλικ στους 103-104C.

Update:
Τελικά οι καλύτερη συμπεριφορά είναι με τις τιμές του autotunig. Τώρα έχω P=54, I=250, D=62 και Ar=7

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τετ Ιουν 13, 2018 10:02 pm
από odys2008
Στο βίντεο πάντως μια χαρά βλέπω την απόκριση του PID. Κάπως έτσι είναι και η δικη μου απόκριση σε άλλη μηχανή βέβαια. Πρέπει να έχει να κάνει με την θέση του θερμοστάτη γιατί τόσο γρήγορα που πέφτει η θερμοκρασία δεν νομίζω να προλάβενε να κάνει κάτι ο PID. Νομίζω πάντως ότι η πιο κατάλληλη θεση είναι εκεί που υπάρχει ο εργοστασιακός θερμοστάτης για εκχύληση.

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Δευ Ιουν 18, 2018 2:32 pm
από ftoxos
Χρήστο δοκίμασε:
P 14
I 240
D 18
Ar 3

Re: Ρυθμίσεις του REX-c100 pid για Silvia.

Δημοσιεύτηκε: Τρί Ιουν 19, 2018 12:09 am
από Christos
Ευχαριστώ Κωνσταντίνε για την προσπάθεια σου,
δοκίμασα τις τιμές σου (Α) σε σχέση με τις δικές μου από το auto tuning (Β), που ήταν P=42, I=239, D=59, Ar=8 και είχα:


SV=101°C
overshot από κρύα μηχανή Α=0°C και Β=0°C,
overshot από ζεστή μηχανή Α=11°C και Β=2°C!!!
πτώση θερμοκρασίας στα 70ml νερού χωρίς αντίσταση Α=88°C και Β=89°C
χρόνος επαναφοράς στους μετά και από το overshot από τους 101°C, A=5min, Β=2min και 20s.

Όπως φαίνεται, υπάρχει κάπως πιο καλή συμπεριφορά της μηχανής με τις τιμές του auto tuning αν και η αλήθεια είναι από την στιγμή που ελέγχω την θερμοκρασία όταν ξεκινάει η αντλία αυτό μου αρκεί.

Μόλις βρω την ευκαιρία μπορεί να αλλάξω και την θέση του Κ θερμοζεύγους πιο κοντά στην θέση του θερμοστάτη νερού για να δω ποια θα είναι η συμπεριφορά του PID. Αλήθεια, οι Silvia V3 και η V4 η δικιά σου έχουν αντιστάσεις ίδιας ισχύος;