Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Οκτ 01, 2017 11:15 pm
από sfakvag
sfakvag έγραψε:
dkstopo έγραψε:Μπορείτε απλά την υποδοχή Μ4 να την κάνετε Μ6 και να βιδώσετε τον αισθητήρα που έρχεται με το pid


οι τιμές που χρησιμοποιώ εγώ

AL1 35
ΑΓU 0

P 10
I 60
d 20

ΑΓ 25
Γ 2

-17
Παιδιά καλησπέρα, μια ερώτηση: Ρυθμίζοντας το pid και βάζοντας τις παραπάνω τιμές, μετά το Γ που βάζουμε το 2, έχει το SC. Εκεί βάζουμε το -17; Και μετά στο κάτι σαν LCΚ αφήνουμε το 1000;
άκυρο, όλα οκ! :cfstd:

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Τετ Νοέμ 08, 2017 7:40 pm
από christosd
Καλησπέρα παίδες...
ειμαι για DIY PID σε gaggia classic mod.2012 .

εχω μερικές απορείες και για να μην ανοίξω νεο thread τα λέω εδώ.

Γενικά, ειμαι ανάμεσα σε REX-C100 και XMT7100 . Ερωτήσεις:

1/ έχει κανείς άποψη ποιο ειναι καλύτερο ?
2/ επίσης ξέρει κανείς γιατί το REX-C100 Berme ειναι χειρότερο από το RXC ?
(επειδή ειναι made in china vs made in japan ή εχουμε κάτι πιο πρακτικό)
Εχω δεί πολύ κόσμο στο ebay να βάζει πειραγμένες φώτο με σβησμένο το berme και υποψιάζομαι οτι κάτι τρέχει.
3/ κάποι άλλο αξιοπιστο υπαρχει ?
4/ ξέρει κανεις το REX-C100 κιτ η ψύκτρα αν και γιατί χρειάζεται ?
5/ τέλος βρήκα ενα temperature sensor με Μ4 , λιγο ακριβός (20€) αλλα αξίζει να μην κάνεις μόνιμη πατέντα.
https://www.ebay.co.uk/itm/Pt100-RTD-te ... SwkNZUly~9
οχι ?

ευχαριστώ εκ τω πρωτέρων.

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Ιαν 11, 2018 10:12 pm
από phoinix_gr
Παίζοντας με το REX-C100 πριν το εγκαταστήσω στην Γιαγιά, Βρηκα κατι πολυ ενδιαφέρον για το REX-C100

Το el-cheepo πακετάκι απο τον κινέζο ερχεται bundled με ενα κλασικο ThermoCouple, γενικής χρήσης. Το οποιο εχει γενικότερα χαμηλη απόκριση, ρυθμό ανανέωσης και ακρίβεια. Επιπλέον, δεν ταιριάζει στην θέση του μαμα brew θερμοστάτη.

Αποφασισα να παντρέψω το δικό μου ΡΕΞ με τον γνωστό αισθήτηρα της Auber RTD-PT100 ο οποίος είναι αρκετά πιό ευαίσθητος και ακριβής ( και ακριβός!) . Επιπλέον βιδώνει ακριβώς στην θέση του μαμα Brew θερμοστάτη.

Εκανα ενα μικρό τεστ ανάμεσα στους 2 αισθητήρες.
Τα αποτελέσματα ειναι αποκαλυπτικα.

Chinese ThermoCouple :


Auber RTD-PT100 powa :



Γυρνώντας το PID σε RTD-PT100 Mode, αποκτάμε ακρίβεια δεκαδικόυ στην θερμοκρασία. :o
Επιπλέον η διαφορά στην απόκριση ειναι πολυ μεγαλη.

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 12, 2018 11:00 am
από Rallakias
Δεν αμφισβητώ οτι ο δευτερος αισθητηρας ειναι σαφως καλύτερος,αλλά αν δεις τα 2 βιντεο παράλληλα ,η μεταβολή της ενδειξης απο 25 σε 26 σε 27 κάνει τον ιδιο χρόνο.Απλά ο δευτερος αισθητηρας αλλάζοντας ανα δεκαδικα του βαθμού δίνει την εντύπωση του πιο γρήγορου.
Σε κάθε περίπτωση ζηλεύω την ένδειξη του pid ανα δεκαδικό. :oneup:

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Παρ Ιαν 12, 2018 11:05 am
από phoinix_gr
Προσεξε τι γίνεται την στιγμή που αφήνω το Thermocouple. Αντι να κατέβει η θερμοκρασία συνεχίζει και ανεβαίνει, οχι έναν, 2 βαθμούς ακόμα.
Προσεξε τι γίνεται την στιγμή που αφήνω το RTD-PT100. Ακαριαία σταματάει η ανοδος, και μετα απο πολυ λιγο ξεκινάει καθόδος.

Τέλος, Πιστευω οτι το PID εχοντας περισσότερη αναλυση στο Input της θερμοκρασίας, θα μπορεί να κανει πιο snappy διορθώσεις στο θερμοστοιχείο.

Ολα αυτα βεβαια μένει να αποδειχθουν με την εγκατάσταση στην Γιαγια, οσονούπω

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Ιαν 13, 2018 7:06 pm
από phoinix_gr
Σημερα Pidαριστικε και η γιαγιά!
Mετα απο 30 λεπτα δοκιμές με διάφορες τιμές P,I,D κατέληξα σε:
P=11.4
I=86
D=16

Πρωτο καφεδακι:



Στόχος 103 βαθμους σε Boiler. Μεχρι -3,6 βαθμους είδα βυθμισμα. Νοτ μπαντ η γιαγιά για τόσο μικρό μποιλεράκι .... :mrgreen:
Σιγουρα υπαρχει χώρος για βελτιώση.

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Απρ 12, 2018 9:36 pm
από Dimkais
Καλησπέρα παιδια.
Μόλις έβαλα ενα rex pid στην classic μου βασιζόμενος σε όσα έχουν αναφερθεί εδώ. Αλλα βλέπω οτι εχω θεματάκια.
Όταν ανοίγει το pid μου διαβάζει PV 35 και πέφτει (η μηχανη ηταν ζεστη) και δεν πάει σε νούμερα όπως 106 που ζητάω. Τι έχω συνδέσει λάθος?
Να πω μόνο οτι ο θερμοστάτης ειναι ενας που πουλάει ενας Αγγλος με 3 καλώδια, υποτίθεται καλύτερος απο τον auber από τα οποία βέβαια έχω συνδέσει μονο τα δύο (ένα κόκκινο στο 10 και λευκό στο 9).
Τί παίζει?Εχετε καμία ιδέα?

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Απρ 12, 2018 9:43 pm
από phoinix_gr
Απο Default τα Rex-C100 έρχονται προρυθμισμένα με αισθητήρα τύπου K.
Αν ο αισθητήρας που έχεις ειναι διαφορετικού τύπου (πχ PT-100), θα πρέπει να τον δηλώσεις στο REX-C100.

Εδώ οδηγίες για να αλλάξεις την ρύθμιση :

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Απρ 12, 2018 10:06 pm
από Dimkais
Όντως PT100 είναι αλλά δεν εχω μανιουαλ να ξέρω τι ρυθμίσεις θέλει....

Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Απρ 12, 2018 10:09 pm
από phoinix_gr
Στο δικό μου εχω στο κρυφό μενου:
SL1 = 1000

Δοκίμασε ετσι