Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Συγνωμη για αυτο. Οντως ειχα τη baby στο μυαλο, κακως που δεν το διευκρινισα στην αρχη.
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Ιωσήφ και Αλέξανδρε σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις... Νομίζω πως σε γενικές γραμμές είμαι έτοιμος για την επέμβαση.....
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Περιμένοντας την courier για να μου φέρει καλώδια κλπ είπα να κάνω το δύσκολο (αφαίρεση της βίδας). Τελικά ήταν μεγάλος μπελάς και τελικά μου κόπηκε νομίζω. Παραθέτω φωτογραφία με το αποτέλεσμα για να μου πείτε η έμπειροι τη γνώμη σας αν είναι οκ ή θα χρειαστώ αυτό που αναφέρει ο Ιωσήφ ως εναλλακτικό.....
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Ενωσε τα δυο καλωδια στην ακρη τους (αν δεν ειναι ηδη) και θα δουλευει. Ισως να χασει λιγο στη ακριβεια του, αλλα ουτως ή αλλως δεν σε ενδιαφερει αυτο.
Και αν δεις οτι δεν κανεις δουλεια, παρε ενα αλλο. Φτηνα ειναι ουτως ή αλλως.
Και αν δεις οτι δεν κανεις δουλεια, παρε ενα αλλο. Φτηνα ειναι ουτως ή αλλως.
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Καλησπέρα παιδιά. Μόλις έβαλα το Rex στην Classic και παρόλο που νόμιζα ότι όλα πήγαν καλά δεν μου ανεβάζει θερμοκρασία... Καμιά ιδία. Σημειωτέων σύνδεσα μόνο το brew και όχι τον ατμό....
- afonic
- Δημοσιεύσεις: 1421
- Εγγραφή: Παρ Σεπ 30, 2011 1:40 pm
- Όνομα: Ιωσήφ
- Μηχανή:: Nuova Simoneli Oscar
- Μύλος:: Anfim Best
- Οι καφέδες μου:: Barista Shop
- Τοποθεσία: Κως / Θεσσαλονίκη
- Επικοινωνία:
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Το PID αναφέρει την θερμοκρασία σωστά; (για κρύα μηχανή λογικά 18 με 25 βαθμούς)
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Καλημέρα Ιωσήφ. Όχι δεν δείχνει σωστά την θερμοκρασία. Μονοψήφιο νούμερο δείχνει για να καταλάβεις.....
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Έκανα διάφορες δοκιμές και τελικά μάλλον θα χρειαστώ νέο θερμοζεύγος....
Καταρχήν ξαναγύρισα τη μηχανή στην αρχική της κατάσταση ώστε να δω ότι δεν έκανα καμιά βλακεία. Ζεσταίνεται κανονικά οπότε μια χαρά...
Νομίζω πως γενικά όλα έγιναν σωστά πέρα από την τοποθέτηση του αισθητήρα στη θέση του παλιού, αρκετά δύσκολη διαδικασία μιας και εμποδίζει το τοίχωμα της gaggia. Μάλλον όμως είχα κάνει ζημιά με την προσπάθεια να αφαιρέσω τη βίδα.
Ερωτήσεις:
1) Αν παραγγείλω το θερμοζεύγος που αναφέρει ο Ιωσήφ στην αρχική σελίδα, με ποιο τρόπο θα το συνδέσω στις θέσεις 9 και 10 του PID;
2) Ήταν λογικό που το χαλασμένο θερμοζεύγος δεν "άφηνε" τη μηχανή να ζεσταθεί; (προσπαθώ να δω αν κάτι φταίει στο PID)
(ευχαριστώ και συγνώμη για τις πολλαπλές απορίες αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι εξοικειωμένος με τέτοιες διαδικασίες.)
Καταρχήν ξαναγύρισα τη μηχανή στην αρχική της κατάσταση ώστε να δω ότι δεν έκανα καμιά βλακεία. Ζεσταίνεται κανονικά οπότε μια χαρά...
Νομίζω πως γενικά όλα έγιναν σωστά πέρα από την τοποθέτηση του αισθητήρα στη θέση του παλιού, αρκετά δύσκολη διαδικασία μιας και εμποδίζει το τοίχωμα της gaggia. Μάλλον όμως είχα κάνει ζημιά με την προσπάθεια να αφαιρέσω τη βίδα.
Ερωτήσεις:
1) Αν παραγγείλω το θερμοζεύγος που αναφέρει ο Ιωσήφ στην αρχική σελίδα, με ποιο τρόπο θα το συνδέσω στις θέσεις 9 και 10 του PID;
2) Ήταν λογικό που το χαλασμένο θερμοζεύγος δεν "άφηνε" τη μηχανή να ζεσταθεί; (προσπαθώ να δω αν κάτι φταίει στο PID)
(ευχαριστώ και συγνώμη για τις πολλαπλές απορίες αλλά όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι εξοικειωμένος με τέτοιες διαδικασίες.)
- alexgrc
- Δημοσιεύσεις: 261
- Εγγραφή: Κυρ Ιαν 27, 2013 1:17 am
- Όνομα: Αλεξανδρος
- Μηχανή:: Expobar Office Leva
- Μύλος:: Mazzer Super Jolly
- Οι καφέδες μου:: Ethiopia Sidamo, Hausbrandt Academia
- Τοποθεσία: Ρόδος
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Αν συνέδεσες με ανάστροφη πολικότητα τον αισθητήρα δεν δουλεύει , δες μηπως ειναι αυτο.
Re: Έλεγχος Gaggia Classic (brew & steam) με REX-C100
Καλησπέρα Αλέξανδρε... Αν εννοείς αυτό που τονίζει και ο Ιωσήφ στο αρχικό ποστ το έχω κάνει σωστά, το + στο + και το - στο - .
Τώρα που έκανα πάλι μια δοκιμή να ξαναβάλω καλύτερα το καλώδιο μέσα στην τρύπα του μπόιλερ το PID δεν ανάβει καθόλου.... παίζει να το έκαψα;;;;
Τώρα που έκανα πάλι μια δοκιμή να ξαναβάλω καλύτερα το καλώδιο μέσα στην τρύπα του μπόιλερ το PID δεν ανάβει καθόλου.... παίζει να το έκαψα;;;;